Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление, зануление, петля фаза-ноль.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


GGIes04
Добрый день уважаемые! У меня к вам срочный вопрос. Что такое заземление, зануление, петля фаза-ноль??? Эксллуатируем электрические сети.
Знаю что вопрос простой, но мне нужны четкие определения на них. Нужно ответить Ростехнадзору завтра на экзамене, в точь в точь по определению. Скажу лишнее или пропущу хоть одно слово, вылечу. Помогите советом ребята!

1. Заземление — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.
2. Зануление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Вот эти два ответа его не устроили icon_sad.gif
savelij®
А чем не устраивает нормативное определение?
ПУЭ 1.7.28-1.7.31 (Термины и определения)
Артем Тольятти2
все есть в интернете:
Заземление электроустановки — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности

Зануле́ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Петля фаза-ноль - это контур, который образуется при соединении фазного проводника L с нулевым рабочим проводником N (или защитным проводником PE).
GGIes04
Заземление - что то там про заземление частей эл. машин, аппаратов, он говорил, сижу ищу такое определение....
Может кто знает еще?
GGIes04
ЗАЗЕМЛЕНИЕ, электрическое соединение элементов электрических машин, аппаратов, приборов и т.п. с землей с целью защиты людей от поражения электрическим током (защитное заземление) или использования земли в качестве проводника (рабочее заземление); устройство, обеспечивающее такое соединение.

Вот кое что нашел, что говорил Ростехнадзор.
Определение надеюсь верное?
А теперь если это правильно, помогите с занулением, как надо ответить Ростехнадзору (Энергетический надзор)???
Гость сочувствующий

Вот здесь, на форуме, а не в комиссии энергонадзора, ответьте, пожалуйста, готовы Вы с Вашим объёмом знаний и умений эксплуатировать электрические сети? Ведь в Ваших руках будут находиться в буквальном, а не в виртуальном пространстве, жизни людей! Здесь невозможно вернуться на предыдущий уровень, здесь сразу "Гейм овер"!
Гость
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток).
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 8.8.2014, 8:02) *
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток).

Можно подробнее, что Вас смущает?
Оптимист
Цитата(Гость @ 8.8.2014, 8:02) *
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток).


Чтобы определения были нормальные, не нужно лазить по Интернет-помойкам. Смотрите ГОСТ IEC 61140, в котором приведен самый свежий вариант терминологии.
Зануление нужно забыть. Его больше не будет в качественной НД. В халтурной - невежды вставят.
Понятие "петли" существует. Однако нужно понимать его смысл и область применения, что у вопрошающего не наблюдается. Поэтому определение не поможет.
haramamburu
Цитата(Гость @ 8.8.2014, 8:02) *
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток).
да че там мутного в этих определениях? там все логически даже построить!

а ответ ТС меня бы тоже не устроил



Цитата(Оптимист @ 10.8.2014, 19:45) *
Зануление нужно забыть.
такой же умный как ТС?
Цитата
Его больше не будет в качественной НД. В халтурной - невежды вставят.
толь плакать.. толь смеяться....
Оптимист
Цитата(haramamburu @ 10.8.2014, 20:22) *
такой же умный как ТС?
толь плакать.. толь смеяться....


Не напрягайся, всё равно не поймёшь. Только не след об этом всенародно признаваться. Хотя, если сказать нечего ...
Гость
Если в щитке 0 и земля соединены перемычкой- то это заземление или заземление?
Оптимист
Цитата(Гость @ 11.8.2014, 8:25) *
Если в щитке 0 и земля соединены перемычкой- то это заземление или заземление?


Если в щитке шины N и PE соединены перемычкой, то возможно здесь разделяют PEN.
Заземление выполняют присоединением PE, PEN, PEM, PEL к какой-то проводящей части.
Зануление следует забыть. Его, в т.ч., заменили типами заземления системы. Читайте ГОСТ IEC 61140.
haramamburu
Цитата(Оптимист @ 11.8.2014, 9:11) *
Заземление выполняют присоединением PE, PEN, PEM, PEL к какой-то проводящей части.
браво - и назовем это "запениванием... замеливанием и запеливанием" icon_biggrin.gif уйди... не смеши народ...
Цитата
Зануление следует забыть.
забудем.. когда TN-S войдет ну АБСОЛЮТНО повсеместно...
Гость
Цитата(Оптимист @ 11.8.2014, 9:11) *
Заземление выполняют присоединением PE, PEN, PEM, PEL к какой-то проводящей части.


И присоединением FE, FB.
Оптимист
Цитата(Гость @ 13.8.2014, 14:05) *
И присоединением FE, FB.


Присоединение к функциональному проводнику уравнивания потенциалов FB в некоторых случаях может быть не связано с заземлением.
Кстати, соединение с незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов PBU всегда не связано с заземлением.
zendo057
Еще из курса обучения помню Зануление это преднамеренное соединение нейтрали генератора или трансформатора с заземляющим контуром в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Заземление это соединение корпусов электрических аппаратов с заземляющим устройством.
Костян челябинский
zendo057, на одном очень солидном предприятии в инструкции по оперативным переключениям было написано: "запрещается производить переключения по памяти..", вот и вам я запрещаю цитировать по памяти. Возьмите книгу и сверьтесь
Оптимист
Цитата(zendo057 @ 24.8.2014, 14:56) *
Еще из курса обучения помню Зануление это преднамеренное соединение нейтрали генератора или трансформатора с заземляющим контуром в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Заземление это соединение корпусов электрических аппаратов с заземляющим устройством.


Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ.
1. Нейтрали нет (треуголник), а зануление есть. Что бы это значило?
2. В сетях с глухозаземленной нейтралью последнюю заземляют. А как быть с системой ТТ и занулением?
3. Корпус электрического аппарата пластмассовый. Как его соединить с заземляющим устройством? А если металлический у аппарата класса 2, то как заземлить?

Зануление уходит от НД см. например ГОСТ Р 50571.1 и .3, ГОСТ IEC 61140.
haramamburu
Цитата(Оптимист @ 25.8.2014, 9:04) *
Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ.
1. Нейтрали нет (треуголник),
Где у нас по низкой стороне "треугольник"?
Цитата
а зануление есть.
Разве можем "это" назвать "занулением", если землится одна из фаз (PEL)?
Цитата
Что бы это значило?

Цитата(Оптимист @ 25.8.2014, 9:04) *
Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ.

Оптимист
Предварительно опубликован (ссылка - www .gostinfo.ru/PRI/?searchStringSIGN=30331&searchStringNAME=) ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения, который веден в действие с 01.07.2015 вместо ГОСТ Р 50571.1.
Он содержит определения 110 терминов, обновленные требования к устройству проводников и системам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.